配置 iDRAC Settings 进入设置,报错SWC0700,如下描述

1.进入iDRAC Settings配置

2.点击后iDRAC Settings后,如下报错,无法设置IP地址

SWC0700:IDRAC is not ready,the configuration values cannot be accessed

这种故障属于什么原因,是IDRAC卡坏了么,还是需要升级BOS固件,请大声帮忙看看!

Community Manager

 • 

6.3K 消息

2024年4月23日 02:37

您好!

 

估计是idrac故障了。

 

您先尝试一下放电。关闭服务器。卸下电源线,按住电源按钮 15 秒。1分钟以后重新连接电源线。再等待 2 分钟(这是为了给 iDRAC 时间进行初始化),重新启动服务器。

 

如果不行,重置一下idrac看看:

 

如何重置 Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC)

https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000126703/%E5%A6%82%E4%BD%95-%E9%87%8D%E7%BD%AE-poweredge-%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E5%99%A8-%E4%B8%8A-%E7%9A%84-integrated-dell-remote-access-controller-idrac?lang=zh

 

如果还是不行,做一个最小化测试看看:只保留主板,一个CPU,一个内存,一个电源,磁盘等必要组件,然后开机,看看idrac状态。

 

如果以上都试过不行,那就要考虑更换主板了,idrac是和主板整合在一起的,要一并更换主板。

1 Rookie

 • 

8 消息

2024年4月23日 03:53

@DELL-Leo​ 按住电源按钮 30 秒,放电重启还是不行,我这是R940的服务器,开机一直I键,一直报黄灯常亮。

这台R940 是双U买,购买回来上UPI线,后面一直断电现在机柜3年时间,现在开机就是这个故障,是否和没接 UPI线的关系,导致idrac故障,报黄灯有关联呢。 

2 Intern

 • 

207 消息

2024年4月23日 04:35

@songtingjie​ IDRAC有问题,指示灯就会黄灯闪或者一直亮,你在IDRAC SETTING里只能看到它的版本号,看不到其它信息说明IDRAC已经挂了,这个只能换主板了,很多时候他不影响系统使用!但是会导致风扇高速工作而噪音大!

2 Intern

 • 

207 消息

2024年4月23日 06:49

@songtingjie​ 你一直用它的故障率相对最低,但是你一直放就很难说了!下面是对电器库存年限要要求!

2、储存期限

①电子元器件的有效储存期为12个月;

②塑胶件的有效储存期为12个月;

③五金件的有效储存期6个月;

④包装材料的有效储存期为12个月;

⑤成品的有效储存期为12个月。

3、特殊要求的物品针对特殊要求的物料根据存储要求存放。物料类别存贮相对温度贮存相对湿度存贮高度、容器贮存期限锡膏、胶水类2-10℃恒温恒湿柜储存根据保质期规定电子元器件20±5℃40%~70%。

Community Manager

 • 

6.3K 消息

2024年4月23日 09:16

灯亮就是idrac这里有故障了。您这个情况大概率是要换主板了。