CT-SCv3020 存储有大量错误信息,控制器的FC-SAN会偶尔中断,导致业务暂停

Community Manager

 • 

6.2K 消息

2024年5月6日 06:16

您好!

 

您贴出来这些都是RPort(remote port)的信息,这不是存储本地端口,而是主机端的端口的记录。

 

另外,上面的那些WWN 都是1或者2开头的, 也都是普通HBA卡的WWN的命名规则,并不是SC的,SC的FC WWN是5开头。

 

imageimage

 

大概跟您说一下分析您这个问题的思路:

  1. 您先统计问题范围,看是某几台服务器会出现问题,还是所有的服务器都会有IO报警。
  2. 如果有部分服务器状态正常,则通常就要考虑故障那部分的主机端的问题了。
  3. 登录交换机,看交换机的日志,检查所有链路的错误计数以及光衰情况,看是否有某些链路存在问题
  4. 接下来再分析存储的日志。如果存储管理网口有连接外网,可以直接上传日志,并联系DELL的存储技术支持进行日志检查,不过如果机器过保了,这个部分就需要付费了。